Elektronika.lt
 2024 m. balandžio 28 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Paieška portale
EN Facebook RSS

 Kas naujo  Katalogas  Parduotuvės  Forumas  Tinklaraščiai
 Pirmas puslapisSąrašas
 Forumas / + pokalbiai
 - Paieška forume
 - D.U.K. / Forumo taisyklės
 - Narių sąrašas
 - Registruotis
 - Prisijungti

Elektronika.lt portalo forumas

Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo. Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.

Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius, kurie nesilaiko forumo taisyklių. Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.

Dabar yra 2024 04 28, 23:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DonIOT
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki,

Nusipirkau ir pasijungiau švaraus sinuso, nepertraukiamo maitinimo šaltinį, kuris dingus elektrai tiekia ją iš paprasto mašininio 12 V akumuliatoriaus. Viskas būtų gerai, tačiau pastebėjau, kad kai elektra tiekiama būtent iš akumuliatoriaus, atsiranda įtampa ir nuliniame laide. Matomai dėl to, visuose IOT jungiklių išėjimuose, nepriklausomai ar jie įjungti ar ne, taip pat atsiranda įtampa.
Klausimai būtų kodėl taip yra? Ar tai nekenkia prijungtiems įrenginiams ir svarbiausia ar įmanoma kaip nors to išvengti (pvz. gal yra kažkokie prietaisai, kurie pajungti į grandinę tai išspręstų)?
 Re: Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
DonIOT rašo:
Klausimai būtų kodėl taip yra?

Neaišku atžvilgiu ko matuojate įtampą nuliniame laide? O šiaip tai ko gero neverta gilintis ir spręsti problemos kurios čia greičiausiai nėra. UPS išėjime tokio dalyko kaip nulinis laidas išvis neegzistuoja. Nulinis laidas tai toks kuris yra įžemintas. UPS-o išėjimo nei vienas laidas nėra įžemintas. Taigi nei nulio nei fazės ten nėra.
O kadangi neaišku kaip matuojama tai ir paaiškinti kodėl randate kažkokią įtampą neišeis.
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DonIOT
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Matuoju tai su testeriu. Šviečia lemputė. Galėčiau ir su multimetru pamatuoti.
Problema yra ta, kad IOT jungiklis, kai maitinamas iš ups, nuliniame laide gauna įtampą ir atiduoda ją į išėjimą. Dėl to, prie jo prijungti irenginiai (12 v) kartas nuo karto pabando trumpam startuoti. Šiuo stveju tai per 12 V maitinama signalizacijos sirena.
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
kratinys kažkoks abejotinų teiginių.
Papaišom principinę schemą ir pasakysime kur ką matuoti.
Gali būti ir grėsminga situacija, ne tik kad kažkas negerai veikia.
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Kazhka tiekia, kazhkam, kazhkaip sujungta, kazhka matuojam.

Nulinis laidas? Pirma reikia suvokti, kas tai yra.

Ash va turiu paprasta skiriamaji trafuka maitblokiu remonto darbams, ten nera jokio nulinio, buten tam ji ir turiu.

O siaip tai verta pazhiuret ne tik ar kazhkas veikia, bet dar ISITIKINTI, kad niekas nenusikratys besinaudodamas tais veikianciais dalykais. Pvz Shaldytuvas salia kriaukles, labai geras prietaisas atsisveikinti su gyvybe nemokshishkai prijungus
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DonIOT
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Atrodo supratau jau esmę... Tiesiog negali atjungti UPSo pilnai nuo tinklo. Nes jei atjungi automatuką tik (palieki nulį pajungtą) viskas tvarkingai, UPSas maitina visą grandinę tvarkingai - visur nulis nešviečia jai matuoji su testeriu. Bet jei atjungi iš rozetės (ir nulį ir fazę), tada užsimaitina ir nulis.
Ir dar... svarbu kaip pajungi UPSą į rozetę... nes vienaip pajungus ir išjungus automatą, nuliai užsimaitina, o apsukus kištuką (matyt tvarkingai susitaiko nulis su faze) viskas veikia tvarkingai - nulis neužsimaitina.
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DonIOT
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Pabraižiau schemą...



Sonoff zbmini tai tokia išmani rėlė, kurią valdau per Home assistant. Ir kuri šiuo atveju turi suveikti tai yra įjungti sireną (paduoti įtampą į išėjimo kontaktus) tik tada kai suveikia dūmų daviklis, atidaromas langas, kai signalizacija įjungta, užfiksuojama itin aukšta temperatūra namie ir t. t.
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Kokia rozete?
Tarybine ar tipiska europine leituviska?
Jei tokia rozete naudoji, tai nekvarsink nei sau nei kitiems galvu apie nulinius ir pas tave jokiu nuliniu laidu NERA. Nes gali kishti kaip nori. Na aishku gali kishti laidu i zheme ir tada kaip ir nustatyta tvarka (apacioje info), bet kas kitas gali kikishti kitaip.

Jei naudoji prancuziska rozete su zemes stekeriu CEE7/5 ar angliska, tai tose negali ikishti bet kaip ir tada jau gali rupintis nuliniu laidu. Nes ji jau pastave stabilus

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_plug_and_sockets,_UE_standard,_EU_plug_and_socket_wiring_diagram,_schuko,_french_socket,_cee_7-7.jpg

Arba kai jungi be rozeciu.
Taigi, arba viska jungi kaip reikia arba nulinius pamirshti.
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
DonIOT rašo:
Pabraižiau schemą...



Sonoff zbmini tai tokia išmani rėlė, kurią valdau per Home assistant. Ir kuri šiuo atveju turi suveikti tai yra įjungti sireną (paduoti įtampą į išėjimo kontaktus) tik tada kai suveikia dūmų daviklis, atidaromas langas, kai signalizacija įjungta, užfiksuojama itin aukšta temperatūra namie ir t. t.

Pas jus kazkokia nestandartine SIGNALIZACIJA ?
Siaip sirena maitinama is centrales su savais maitinimais ... nebent patingejot laiduka vesti ir sumontavote kokianors BEVIELE ir dabar jauciate pasekmes Smile

_________________
... dazniausiai atsakau as tuo paciu.....
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DonIOT
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Mari rašo:
Kokia rozete?
Tarybine ar tipiska europine leituviska?
Jei tokia rozete naudoji, tai nekvarsink nei sau nei kitiems galvu apie nulinius ir pas tave jokiu nuliniu laidu NERA. Nes gali kishti kaip nori. Na aishku gali kishti laidu i zheme ir tada kaip ir nustatyta tvarka (apacioje info), bet kas kitas gali kikishti kitaip.

Jei naudoji prancuziska rozete su zemes stekeriu CEE7/5 ar angliska, tai tose negali ikishti bet kaip ir tada jau gali rupintis nuliniu laidu. Nes ji jau pastave stabilus

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_plug_and_sockets,_UE_standard,_EU_plug_and_socket_wiring_diagram,_schuko,_french_socket,_cee_7-7.jpg

Arba kai jungi be rozeciu.
Taigi, arba viska jungi kaip reikia arba nulinius pamirshti.


Rozetė tai aišku paprasta europietiška su trim laidais: rudu (fazė per automatą), melynu (nulis tiesiai iš skydinės) ir geltonai margu (įžeminimu tiesiai iš skydinės).

O va UPSo kištukas tai toks kaip nuorodoj CEE 7/7, kiek suprantu prancūziškas su įžeminimo skyle vienoje pusėje
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
džiugu, kad viskas pasimaitino ir išsisprendė ir nepasimaitino. Principinė schema šiaip jau yra kitoks dalykas. Šita iliustracija panaši į blokinę. Nu bet viskas gerai kas gerai.
Gal nulis si faze rozetėje ir nesusikeis iki sekančio remonto ...
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
DonIOT rašo:


Rozetė tai aišku paprasta europietiška su trim laidais: rudu (fazė per automatą), melynu (nulis tiesiai iš skydinės) ir geltonai margu (įžeminimu tiesiai iš skydinės).


Ar supranti, kad i tokia rozete galima kishti laida kaip uzhsimanei. Ir vinaip ir pasukes 180 laipsniu.
Todel neturi teises naudoti tokiu terminu "nulinis laidas" jei jau naudoji tokia rozete, po jos.
Pamirshti tokius terminus ir bet kokius jungimus kurie tam jautrus. Tau jie netinka.
Tau tinka tik schemos kurios veikia be nulinio ar su bet kuriame ish dvieju nuliniame.
O jei nori kazhka su nuliniais tai kiekvienas elementas, laidai, rozetes turi buti tokios,, kad po kurio laiko niekas negaletuu susimaishyti.
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DonIOT
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Suprantu, kad visus prietaisus galima kišti kaip užsimanai. Bet pasirodo ne šio UPSo. Nes įkišus negerai, kol yra elektros tiekimas iš tinko, tol atrodo viskas gerai. Bet kai tik atjungi automatuką, UPS pradeda rodyti 55-60 V įtampą įėjime ir užsidega ženkliukas kad per maža įtampa. O įkišus apsuktą kištuką, viskas gerai. Išjungus automatą UPSas įėjimo įtampą rodo nulius.

Keista labai, kad Lemona pardavinėdama tokius įrenginius, nepasivargina kažkaip informuoti, kad yra svarbu kaip įkiši kištuką. Ar čia jau patiems reikia suprasti pamačius tokį kištuką? Ir net instrukcijoj nieko apie neužsiminta...
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
DonIOT rašo:
Suprantu, kad visus prietaisus galima kišti kaip užsimanai. Bet pasirodo ne šio UPSo. Nes įkišus negerai, kol yra elektros tiekimas iš tinko, tol atrodo viskas gerai. Bet kai tik atjungi automatuką, UPS pradeda rodyti 55-60 V įtampą įėjime ir užsidega ženkliukas kad per maža įtampa. O įkišus apsuktą kištuką, viskas gerai. Išjungus automatą UPSas įėjimo įtampą rodo nulius.

Keista labai, kad Lemona pardavinėdama tokius įrenginius, nepasivargina kažkaip informuoti, kad yra svarbu kaip įkiši kištuką. Ar čia jau patiems reikia suprasti pamačius tokį kištuką? Ir net instrukcijoj nieko apie neužsiminta...


1. Blogai supranti, kad visus prietaisus galima kishti kaip uzhsimanai. Kishk i prancuzishka arozete su zhemes kishtuku ir ten bus gerai nes kitaip neikishi. O kai kishi ii paprasta tai ir gaunasi...
2. Tai kinishkas gaminys, kinishka kokybe ir kinishka kaina. Kinishkas ir aprashymas. Dar gerai kad veikia...
 Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
PranešimasParašytas: 2023 12 30, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
DonIOT rašo:
Suprantu, kad visus prietaisus galima kišti kaip užsimanai. Bet pasirodo ne šio UPSo. Nes įkišus negerai, kol yra elektros tiekimas iš tinko, tol atrodo viskas gerai. Bet kai tik atjungi automatuką, UPS pradeda rodyti 55-60 V įtampą įėjime ir užsidega ženkliukas kad per maža įtampa. O įkišus apsuktą kištuką, viskas gerai. Išjungus automatą UPSas įėjimo įtampą rodo nulius.

Keista labai, kad Lemona pardavinėdama tokius įrenginius, nepasivargina kažkaip informuoti, kad yra svarbu kaip įkiši kištuką. Ar čia jau patiems reikia suprasti pamačius tokį kištuką? Ir net instrukcijoj nieko apie neužsiminta...

o UPS izeminimas irgi atsijungia? ar jo nera? turiu minty atskirai pravesta PASTOVU ir NEATJUNGINEJAMA izeminima, kai UPS sumontojamas kazkur su akumais. ten buna koks nors varztelis ant UPS korpuso izeminimo prijungimo vietai. ar gnybtas. ant metalines dalies. su izeminimo zenkliuku.
tas nulis su kryptine rozete cia dazniausia del kvailiu kur izeminimo neprasiveda, o UPS nesiojasi. naudojasi kaip nesiojamu prietaisu. taip kad kryptine rozete - cia protingas sprendimas. suveike kaip ir sugalvota gamintoju - kad pradejai dometis Twisted Evil Wink
tau ten panasu mikro sroves nuotekiai uzkrauna konderius ir paskui prietaisas bando pasileist. nes nera izeminimo kuris tuos mikro nuotekius izemintu. kai ikisi "teisingai" tiesiog mikronuotekiai per nuli isizemina i "tvarkinga" elektros tinkla.
as manau UPS aprasyme tikrai yra kazkur parasyta ir parodyta kaip izemint ir kas nors prirasineta. tu to tiesiog greiciausia nepadarei ir keli cia vejus Razz
-----------
kas cia per daiktas? "IOT jungiklis"
tipo ant jo parasyta [I] su [O], o T reiskia "tumbler" ? Confused
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama