Elektronika.lt
 2024 m. balandžio 28 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Paieška portale
EN Facebook RSS

 Kas naujo  Katalogas  Parduotuvės  Forumas  Tinklaraščiai
 Pirmas puslapisSąrašas
 Forumas / + pokalbiai
 - Paieška forume
 - D.U.K. / Forumo taisyklės
 - Narių sąrašas
 - Registruotis
 - Prisijungti

Elektronika.lt portalo forumas

Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo. Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.

Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius, kurie nesilaiko forumo taisyklių. Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.

Dabar yra 2024 04 28, 23:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » virsitampis irenginio valdymo spintoje
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 11
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 virsitampis irenginio valdymo spintoje
PranešimasParašytas: 2023 11 12, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki,
Ar virštampio D klasės ribotuvai yra įrengiami įrenginio valdymo spintoje po kirtiklio arba po įvadinio automato? Ir jeigu galite, pagal kurią direktyvą pateikiate atsakymą?

_________________
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
 virsitampis irenginio valdymo spintoje
PranešimasParašytas: 2023 11 12, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jadas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Ant yvado
 virsitampis irenginio valdymo spintoje
PranešimasParašytas: 2023 11 13, 05:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
dėl direktyvos nežinau, o kad po kirtiklio:
- kokia išvis prasmė būtų prieš įvado atjungimą įrengti višįtampio ribotuvus?
- atkirtus įvadą galima saugiai prieiti prie jų.
o ką rašo ribotuvo gamintojas įrengimo instrukcijoje?
 virsitampis irenginio valdymo spintoje
PranešimasParašytas: 2023 11 13, 07:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
https://www.part.lt/perziura/de51560b5de1fdc7ac10ee59f574dda8309.jpg

_________________
Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit
 Re: virsitampis irenginio valdymo spintoje
PranešimasParašytas: 2023 11 13, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
pcwortex rašo:
Sveiki,
Ar virštampio D klasės ribotuvai yra įrengiami įrenginio valdymo spintoje po kirtiklio arba po įvadinio automato? Ir jeigu galite, pagal kurią direktyvą pateikiate atsakymą?

D klasės ribotuvai montuojami kuo arčiau vartotojų t.y. jei tai instaliacija su kištukiniais lizdais tai lizduose. Direktyvų nežinau, visuose rimtesnių gamintojų montavimo instrukcijose taip nurodyta. DEHN, Obo Bettermann. Jei jau reikia oficialių direktyvų tai jos yra standartuose LST (EN). Standartus turėti yra nepigus malonumas tai mažai kas juos turi.
 virsitampis irenginio valdymo spintoje
PranešimasParašytas: 2023 11 13, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Jadas rašo:
Ant yvado
Durnius
 Re: virsitampis irenginio valdymo spintoje
PranešimasParašytas: 2023 11 13, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
E. Elektrikas rašo:
pcwortex rašo:
Sveiki,
Ar virštampio D klasės ribotuvai yra įrengiami įrenginio valdymo spintoje po kirtiklio arba po įvadinio automato? Ir jeigu galite, pagal kurią direktyvą pateikiate atsakymą?

D klasės ribotuvai montuojami kuo arčiau vartotojų t.y. jei tai instaliacija su kištukiniais lizdais tai lizduose. Direktyvų nežinau, visuose rimtesnių gamintojų montavimo instrukcijose taip nurodyta. DEHN, Obo Bettermann.

Viskas teisingai išdėstyta, tik primityviausi D klasės viršitampio ribotuvai - gražiai įpakuoti varistoriai. DEHN, Obo Bettermann ir kiti rimtesni gamintojai dar ir garsinę signalizacija sumontuoja, kad žinotum kada varistorius nusprogo.

_________________
Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit
 Re: virsitampis irenginio valdymo spintoje
PranešimasParašytas: 2023 11 13, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Osmis rašo:
Viskas teisingai išdėstyta, tik primityviausi D klasės viršitampio ribotuvai - gražiai įpakuoti varistoriai.
Na čia kas be ko. Ardytas toks ribotuvas ne vienas, viskas žinoma.
 virsitampis irenginio valdymo spintoje
PranešimasParašytas: 2023 11 13, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Misteris
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Kiek pasakojo OBO pranešėjas tai viršįtampių ribotuvai vienas nuo kito turi būti nearčiau kaip 10 metrų, dėl suveikimo laiko
 virsitampis irenginio valdymo spintoje
PranešimasParašytas: 2023 11 13, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Misteris rašo:
Kiek pasakojo OBO pranešėjas tai viršįtampių ribotuvai vienas nuo kito turi būti nearčiau kaip 10 metrų, dėl suveikimo laiko


čia gal taikintina kokiam didesniam objektui, kur yra įvadinis skydas ir poto dar tarpiniai paskirstymo skydai, pas save tai aš įvadiniam pasistatęs iš kart kelių klasių viršįtampį vienam korpuse ir D klasės tiesiog rozetėse prie ypač brangios technikos, kaip pvz.: šaldytuvas ir kaitlentė.

p.s. gal su kaitlente ir "perlenkta lazda", nes net nebrangiose Whirlpool po skydelyje nutrūkusio nulio tik varistorių nukalė, bet su Gaggenau nesinori rizikuoti Smile

_________________
Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit
 virsitampis irenginio valdymo spintoje
PranešimasParašytas: 2023 11 13, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
O gal geriau tokią naudot?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama