 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Kondensatorių "stresas"
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 08, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki.
Jau nemažai pataisęs judesio daviklių ir šviestuvų su judesio davikliais (aišku, kiti forumiečiai - maitinimo šaltinių ir kt.), keičiant kondensatorius. Vieniems - pagrindinį elektrolitą žemoje pusėje, kitiems - srovę ribojantį plėvelinį (0,33uF arba 0,47uF). Tretiems - abu. Bet išvada viena - kodėl tokiems stresiniams kondensatoriams nesugalvojama kažkas ilgiau tarnaujančio? Nes kiti kondensatoriai (pvz., esantys už stabilizatoriaus (pvz. LM7509), kai bendra įtampa - 24V) - niekada nesugenda.
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 08, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sunku sugalvoti kazka patikimo, kai pagrindinis kriterijus yra kaina
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 08, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
hencia rašo:
Bet išvada viena - kodėl tokiems stresiniams kondensatoriams nesugalvojama kažkas ilgiau tarnaujančio?
Mane tai stebina tai, kad tave stebina dar tokie dalykai šiais laikais. Žmonėms reikia pigiau - jiems siūloma pigiau. Kai žmonės į pirmą vietą iškels kokybę ims gaminti kokybiškus daiktus
Mari rašo:
Nu dar nemaciau netekusio talpumo. Gal kontaktas viduj nutrukes?
Vėl šitas mulkis beprasmių žodžių trydą paleido. Jei matuoji kondensatoriaus talpą ir ji yra 20% nuo nominalios tai JIS PRARADO TALPUMĄ. Ir visiškai vienodai kas ten jam viduj nutrūko, atsiklijavo ar dar kas nors atsitiko.
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 08, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Dar ziurint koks kondensatorius, nes nemazai ju turi +/-20% tolerancijos ribas.
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 08, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
E. Elektrikas rašo:
Jei matuoji kondensatoriaus talpą ir ji yra 20% nuo nominalios tai JIS PRARADO TALPUMĄ. Ir visiškai vienodai kas ten jam viduj nutrūko, atsiklijavo ar dar kas nors atsitiko.


Papasakok apie tokius atvejus, nes nemaciau nei vieno atvejo. Susivilusiu ishsizhiojusiu, apsivarusiu tai maciau, bet jau as ju jau nematavau.

Sakai buna tokiu kurie tiesiog talpuma prarada 20 proc ar daugiau.
Gal buna, gal tiesiog nemaciau, nesusiduriau. Gali buti?
(Cia apie ne elektrolitus)
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 08, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Mari rašo:


Papasakok apie tokius atvejus, nes nemaciau nei vieno atvejo. Susivilusiu ishsizhiojusiu, apsivarusiu tai maciau, bet jau as ju jau nematavau.

Sakai buna tokiu kurie tiesiog talpuma prarada 20 proc ar daugiau.
Gal buna, gal tiesiog nemaciau, nesusiduriau. Gali buti?
(Cia apie ne elektrolitus)

Nei išsižioję, nei apsivarę ... Devireg 550 termostatas savo laiku buvo labai brangus pirkinys, tačiau ... nustačius temperatūrą ir laikmatį, atėjus nustatytam laikui, girdėtis, kaip jungiasi relė, ekrane viskas dingsta ir vėl atsigauna kaip ką tik įjungtas, su "gamykliniais" nustatymais. Užteko kondiką pakeisti.
Šiaurės miestelyje, viename naujos statybos daugiabutyje sudėjo "kilmingo" gamintojo šviestuvus, kainavo jie, gal 80-90€ vienetas. Šviestuvas kartu su mikrobanginiu judesio jutikliu, kas tada irgi naujiena buvo. LED dar nebuvo. Po keleto metų, per keletą metų, nei vienas šviestuvas neišgyveno. Pradžioje buvo nuiminėjami remontui, paskui užpypino toks darbas, šviestuve jutiklis užtrumpintas ir šalia sudėti paprasti judesio jutikliai.

Kas tenai tose kondensatoriuose nutinka, nežinau, gal kažkas atsijungia, gal kokie varžtai atsileidžia, o gal kondensatorių gamyboje koks Zamolskis storamolekulinių tepalų užpylė ir nelaiko guoliai, dantračiai, bet faktas kaip blynas, neužtenka srovės per kondiką.
Devireg atveju, srovės indikacijai užtekdavo, kad būtų galima nustatyti, o relės įjungimui ne. O tie šviestuvai, nors ir vokiški buvo, bet su tokiu "žydišku" sprendimu, panaudota relė su NC kontaktais, t.y. šviestuve lempa nešviečia, kai relės ritė užmaitinta. Kai kondikas pasėsdavo, tai tie šviestuvai veikdavo kaip per "starteriuką", pamirgėję išvis nebeišsijungdavo.


Paskutinį kartą redagavo rammas, 2023 02 08, 20:25. Redaguota 1 kartą
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 08, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Mari rašo:
E. Elektrikas rašo:
Jei matuoji kondensatoriaus talpą ir ji yra 20% nuo nominalios tai JIS PRARADO TALPUMĄ. Ir visiškai vienodai kas ten jam viduj nutrūko, atsiklijavo ar dar kas nors atsitiko.


Papasakok apie tokius atvejus, nes nemaciau nei vieno atvejo. Susivilusiu ishsizhiojusiu, apsivarusiu tai maciau, bet jau as ju jau nematavau.

Sakai buna tokiu kurie tiesiog talpuma prarada 20 proc ar daugiau.
Gal buna, gal tiesiog nemaciau, nesusiduriau. Gali buti?
(Cia apie ne elektrolitus)


Oi, žmogau Smile
Aš irgi panašiai maniau kažkada, kad tik elektrolitiniai dvesia. Galiu patikimai pasakyti, kad liuminescenciniuose šviestuvuose, kurie atidirbo bent 5-10 metų, ir dirbo bent po kelias valandas į parą- kokie 50% trukdžių slopinimo kondensatorių- 0,047- 0,15 uF 250VAC- 300VAC- bus praradę savo talpą. Turiu galvoje, talpa sumažėjusi 30% ir daugiau. Kondensatoriai MKP,CBB,MPX arba panašūs. Kažkiek gal geresni Rifa, bet tik kažkiek. Teko matyti ir sovietinių K73 tipo- tokie patys rezultatai, gal dar blogesni, nedaug jų mačiau. Labai senuose burliokiškuose šviestuvuose buvo naudojami hermetiniai folijiniai popieriniai KBGI - 0,05 uF 400V. Tie dažnai būdavo randami susprogę-tik išsiskėtę išvadai belikę.
Lygiai tas pats su trukdžių slopinimo kondensatoriais impulsiniuose maitinimo blokuose.
Tinklas rozetėje- tai ne 230V sinusas ir 50Hz. Jame būna ir trumpalaikų įtampos šuolių, ir dV/dt viršijimo ir dar daug ko kito. Ir tiesiogiai nuo tinklo pajungti kondensatoriai labai ribotai išlaiko tuos šuolius
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 08, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Rimtai noreciau toki konda paciupinet, pasimatuot. Gal nesusiduriau.
gal ne su ta technika dirbau. Pas mane jei kondas praranda savybes tai pradedavo kaisti o toliau labai greitai viskas ishsispresdavo ir atidarius dangti jau matydavosi kaltininkas. Tai ka cia matuosi

Kai Elektronika uzsidare tai biski atminimui buvau pasiemes tu kondu pvz K73-17 dar kazkokiu panasiu saujeles. Jau 30+ metu jiems
Kai pirkau prietaisus tai matavau paziuret ar prietaisai nerodo pievu, na visi kondai rodo ta ka reikia.

Elektrolitu tai visaip... Vieni po 40 metu OK o kiti po metu galas.
Nesusiduriau nereiskia, kad to nera, daug ko nemaciau. Idomu butu paciupinet
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 09, 08:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Teko girdėti kad kondensatoriai "dvesia" nuo harmonikų tinkle.Tas turbūt liečia ir RGK

_________________
Nori būti laimingas visą gyvenimą - būk sąžiningas žmogus.
Tomas Fuleris
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 09, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Zuperis rašo:
Teko girdėti kad kondensatoriai "dvesia" nuo harmonikų tinkle.Tas turbūt liečia ir RGK
Nuo harmonikų jie kaista, o tas kas kaista tas "dvesia" greičiau už šaltą, tačiau kondensatoriai apie kuriuos užvesta tema "dvesia" ir būdami šalti. Kažkas jų konstrukcijoje yra blogai. Jie sudaryti iš plokštelių paketų panašiai kaip automobilių akumuliatorių plokštelės ir panašu, kad dalis plokštelių juose atsijungia.
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 10, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Visas procesas seniai žinomas ir aprašytas bei matematiškai įvertintas. Kalba eina apie kondensatorius su metalizuotu dielektriku. Tokio kondensatoriaus elektrodai pagaminami garinant metalą ant dielektriko, ir tas sluoksnis būna labai plonas.Pats metalo sluoksnis yra toks plonas, kad išvyniojus kondensatoriaus paketą, metalizuota juosta persišviečia kiaurai. Gavęs kelis tūkstančius stiprios srovės impulsų, toks plonas metalo sluoksnis pradeda trūkinėti. Trūkinėja kaip plonesnės elektrodo vietos, taip pat nutrūksta atskiros sekcijos laidininkas, jei kondensatorius sudarytas iš kelių sekcijų. Kuo daugiau nutrūkusių vietų, tuo mažiau lieka prijungtų prie grandinės kondensatoriaus plotų, ir tuo daugiau plotų, kurie izoliuoti , nes nutrūkę. Tokį kondensatorių išardžius , ir išvyniojus paketą, matosi nutrūkęs metalo sluoksnis, kaip nuplėštas popierius.
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Socrates rašo:
Dar ziurint koks kondensatorius, nes nemazai ju turi +/-20% tolerancijos ribas.

esu mates (berods bulgariskus) aukstravolcius mikrofaradinius, su tolerancijos uzrasu +30%/-80% Cool
-------
rammas rašo:

Kas tenai tose kondensatoriuose nutinka, nežinau, gal kažkas atsijungia, gal kokie varžtai atsileidžia, o gal kondensatorių gamyboje koks Zamolskis storamolekulinių tepalų užpylė ir nelaiko guoliai, dantračiai, bet faktas kaip blynas, neužtenka srovės per kondiką.

Very Happy
kas tau ten neaisku? isgaruoja lakieji cheminiai junginiai. elektrolitai buna net su kamsteliais uzpildymui. arba su uzglusinamais vamzdeliais. panasiai kaip akumai. su laiku sudiniausi ar brangiausi atsisijoja.
---------
Pyrex rašo:
Visas procesas seniai žinomas ir aprašytas bei matematiškai įvertintas. Kalba eina apie kondensatorius su metalizuotu dielektriku. Tokio kondensatoriaus elektrodai pagaminami garinant metalą ant dielektriko, ir tas sluoksnis būna labai plonas.Pats metalo sluoksnis yra toks plonas, kad išvyniojus kondensatoriaus paketą, metalizuota juosta persišviečia kiaurai. Gavęs kelis tūkstančius stiprios srovės impulsų, toks plonas metalo sluoksnis pradeda trūkinėti. Trūkinėja kaip plonesnės elektrodo vietos, taip pat nutrūksta atskiros sekcijos laidininkas, jei kondensatorius sudarytas iš kelių sekcijų. Kuo daugiau nutrūkusių vietų, tuo mažiau lieka prijungtų prie grandinės kondensatoriaus plotų, ir tuo daugiau plotų, kurie izoliuoti , nes nutrūkę. Tokį kondensatorių išardžius , ir išvyniojus paketą, matosi nutrūkęs metalo sluoksnis, kaip nuplėštas popierius.

cia manau jau siektiek prifantazavai is saves Very Happy
paprastai vientisas buna, o ne sluoksninis-paketinis. paketiniai kainuotu kosmosus. o "nutruksta" ne kojos i paketus, o tiesiog to ypac plono sluoksnio krastas buna neapsaugotas - kur pereina i isorini kontakta. ir manau elementari korozija. auksiniu isvadu juk nededa, o koki nors slamsta - tipo aliuminis. susimilteliuoja ir tiek. paketiniai buna jau tipo integruoti mikruskej nebent. ir ten medziagos labiau kokybiskos. bet brangu - tai didesnes talpas isoreje is pigaus slamsto. cia manau visuotine technologine problema. bet tavo tas pirmesnis komentaras manau vistiek geriausias Very Happy
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
zamolskis rašo:
cia manau jau siektiek prifantazavai is saves
Fantazuooji, o tiksliau kliedi tai dažniausiai tu ir dar keletas į tave panašių grafomanų.
Pasigoogling "construction of plastic film capacitors" jei nors kiek supranti angliškai kad nerašytum daugiau tokių kliedesių "paprastai vientisas buna, o ne sluoksninis-paketinis. paketiniai kainuotu kosmosus"
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
E. Elektrikas rašo:
Pasigoogling "construction of plastic film capacitors" jei nors kiek supranti angliškai kad nerašytum daugiau tokių kliedesių "paprastai vientisas buna, o ne sluoksninis-paketinis. paketiniai kainuotu kosmosus"

pasigoglinau. teradau kad as teisus. ten raso daugia-paketiniai kai is standartinio (iki 1000V) vieno paketo daro ypac specifinius aukstavolcius. tada technologiskai paima ta "pigiausia vienapaketini", supjausto ir sujungia i grupe. kai vaikosi aukstavolciu parametru. ir viska uzkorpusuoja. KOSMOSAS.
o technologine linija ir lieka iki 1000V. bazine. arba jei isvis gaidiskas gamintojas - gali but iki 250-300v ar isvis kokia iki 50V mazavoltei elektronikai pigienos kazkokios. ir kai nera kas daryt, vel komponuoja ta faktiskai vieninteli filtro kondika. is keliu zemavolciu paketu, kad pririnkt 250v riba - kaipo ir tavo butu teisybe, net kokie 5 paketai - bet cia vel KOSMOSAS. nenori slamsto gamintojas pirkt 1000V technologines linijos del mazu apimciu.
 Kondensatorių "stresas"
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
zamolskis rašo:


---------
Pyrex rašo:
Visas procesas seniai žinomas ir aprašytas bei matematiškai įvertintas. Kalba eina apie kondensatorius su metalizuotu dielektriku. Tokio kondensatoriaus elektrodai pagaminami garinant metalą ant dielektriko, ir tas sluoksnis būna labai plonas.Pats metalo sluoksnis yra toks plonas, kad išvyniojus kondensatoriaus paketą, metalizuota juosta persišviečia kiaurai. Gavęs kelis tūkstančius stiprios srovės impulsų, toks plonas metalo sluoksnis pradeda trūkinėti. Trūkinėja kaip plonesnės elektrodo vietos, taip pat nutrūksta atskiros sekcijos laidininkas, jei kondensatorius sudarytas iš kelių sekcijų. Kuo daugiau nutrūkusių vietų, tuo mažiau lieka prijungtų prie grandinės kondensatoriaus plotų, ir tuo daugiau plotų, kurie izoliuoti , nes nutrūkę. Tokį kondensatorių išardžius , ir išvyniojus paketą, matosi nutrūkęs metalo sluoksnis, kaip nuplėštas popierius.

cia manau jau siektiek prifantazavai is saves Very Happy
paprastai vientisas buna, o ne sluoksninis-paketinis. paketiniai kainuotu kosmosus. o "nutruksta" ne kojos i paketus, o tiesiog to ypac plono sluoksnio krastas buna neapsaugotas - kur pereina i isorini kontakta. ir manau elementari korozija. auksiniu isvadu juk nededa, o koki nors slamsta - tipo aliuminis. susimilteliuoja ir tiek. paketiniai buna jau tipo integruoti mikruskej nebent. ir ten medziagos labiau kokybiskos. bet brangu - tai didesnes talpas isoreje is pigaus slamsto. cia manau visuotine technologine problema. bet tavo tas pirmesnis komentaras manau vistiek geriausias Very Happy


Vietoje kvailų snukelių dėliojimo geriau paskaitytum rimtesnę literatūrą, ne skyrelius pradedantiesiems.
Negaišiu laiko ieškodamas elektroninio varianto, ant stalo pas mane popierinė knyga, ne pradedantiesiems.

"Расчет эксплуатационных характеристик и применение электрических конденсаторов". Издательство "Радио и связь", 1988

4.3 Влияние кратковременного импульса тока на работоспособность конденсатора
стр. 170
"Для конденсаторов с металлизированными электродами опасность разрушения под действием короткого импульса тока наиболее вероятна"

стр. 172
"Результаты экспериментальных исследований и испытаний конденсаторов показывают, что заметные локальные разрушения фольгового электорода в зоне контакта с вкладными выводами наступают при определенных токовых нагрузках после нескольких тысяч импульсов. В дальнейшем вся область контакта практически полностью разрушается и, наконец, происходит пробой диэлектрика "

4.1 Общие соображения по допустимым токовым нагрузкам
стр. 168
" За время действия коротких импульсов тока, достигающих нескольких тысяч ампер при крутых фронтах импульсов напряжения, может происходить локальный адиабатический нагрев зон повышенного сопротивления токоведущей системы конденсатора. К этим зонам относятся в первую очередь участки переходных контактов и соединений между отдельными проводниками. В частности, для конденсаторов с металлизированными электродами локальное тепловыделение происходит в электродах вблизи контактного узла конденсатора ( на торце секции) "
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama