Parašytas: 2020 09 29, 16:41 |
|
|
|
Objekte pastebėjau jog virsitampiu ribotuvas C+D pastatytas po C32 automato, kas man kelia abejones. Nes jei kils virsitampis ir atsidarys virsitampiu ribotuvas, tai pradės tekėti tikrai ne 32A srovės ir išmuš automatą. Taip už savęs palikdamas C+D virsitampi nefunkcionalu.
Ar čia normali praktika? Ar nesąmonė padaryta?
Kaip suprantu kilus viršitampiui turėtų visus automatus išmesti per kuriuos eina iškrova pvz. Per apšvietimo liniją |
|
|
|
|
|
Viršitampiu ribotuvo pajungimas |
Parašytas: 2020 11 25, 17:32 |
|
|
|
Jej teisingai suskaičiau, tai viskas teisinga.
Viršįtampio esmė ir yra, atsiradus viršįtampiui, jis viska praleidžia į įžeminimą, to pasekoje suveikia automatukas ir atjungia prietaisus nuo srovės. |
|
_________________ Aš naudojau parašą reklamai |
|
|
|
|
Viršitampiu ribotuvo pajungimas |
Parašytas: 2020 11 25, 19:14 |
|
|
|
jei jis butu pastatytas pries automata
ir butu virsytampis tada uztrumpintu ta linija y zeme
ir ismestu visos linijos automata
ir jy ismetinetu tol kol tu nerastumei kuriam skyde suveikias virsytampio ribotuvas |
|
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
|
|
|
|
|
Viršitampiu ribotuvo pajungimas |
Parašytas: 2020 11 25, 19:37 |
|
|
|
Nenusimanau tuose viršįtampiuose, bet palyginus viršįtampio ribotuvo kA su "automato" kA ... jei dėl viršįtampio ribotuvo išmušė "automatą" tai automatas jau turėtų eiti į šiukšlyną.
mantelis rašo: |
Viršįtampio esmė ir yra, atsiradus viršįtampiui, jis viska praleidžia į įžeminimą, to pasekoje suveikia automatukas ir atjungia prietaisus nuo srovės. |
Oro linijose sumontuoti viršįtampiai be jokių "automatų". Kadangi tenai viršįtampio šaltinis bus žaibo iškrova, tai visiškai beprasmiška, kad oro linijas nuo transformatorinės atjunginėtų kažkoks "automatas".
https://www.eso.lt/download/84264/0.4%20kv%20kl%20u%C5%BEvedimo%20%C4%AF%20ol%20atmintin%C4%97%202.pdf |
|
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2020 11 25, 19:53. Redaguota 1 kartą |
|
|
|
|
|
Viršitampiu ribotuvo pajungimas |
Parašytas: 2020 11 25, 19:49 |
|
|
|
Mastykite logiškai. Jei dėl žaibo pataikymo į oro linijas ar transformatorinę, ar kas nulį perjungs į fazę (pvz koks kranistas ar ekskavatorininkas ar BMWistas)... per įvadą ateis viršįtampis, tai kas jums geriau, ar kad reikės pakeisti susvilusį automatuką, ar įvadinį kabelį ir dar neturėti elektros, kol tą kabelį pakeisite? Dar ir su įtampos ribotuvu bus daugiau/mažiau bėdų, nes kai sudega automatukas, tai ribotuvas dar duoda antrą šansą, o jei perdega tik ribotuvas, tai viršįtampis gali ir nebūti iki galo sugertas, tad dar nukeps ir kokia tai jūsų super duper įranga! |
|
|
|
|
|
Viršitampiu ribotuvo pajungimas |
Parašytas: 2020 11 25, 20:51 |
|
|
|
tai pas jį schemoje ir eina pradžioje saugikliai (skaityk automatas), o tik paskui viršįtampių ribotuvas, o ne prieš saugiklius, kaip čia bandei pasiūlyti. |
|
|
|
|
|
|
Viršitampiu ribotuvo pajungimas |
Parašytas: 2020 11 25, 21:12 |
|
|
|
AlgisL rašo: |
tai pas jį schemoje ir eina pradžioje saugikliai (skaityk automatas), o tik paskui viršįtampių ribotuvas, o ne prieš saugiklius, kaip čia bandei pasiūlyti. |
Ai, su tavim tik prasidėk, tai bus kaip su tinklų renovacija, kur tau tai yra išskirtinis vienetinis atvejis, o vat savavališkas belenkokių automatų susikrovimas ant "voratinklių" tai čia jau kažkas .. net nežinau kaip įvardinti.
Nenusimanau tuose dalykuose, galiausiai net nežinau kas tenai per instaliacija padaryta, bet spėju, kad tie viršįtampių ribotuvai sudėti gesinti vidiniame elektros tinkle galimiems viršįtampiams. Jie tie ribotuvai būtų sudėti anoje pusėje "automatų" tai išjungus "automatus", atjungsi ribotuvus ir vidinė instaliacija bus neapsaugota nuo žaibo iškrovos indukuotos EVJ, laidininkuose .. |
|
|
|
|
|
|
|
Viršitampiu ribotuvo pajungimas |
Parašytas: 2020 11 27, 13:55 |
|
|
|
Jei namo vidaus apšvietimo liniją kirs kintanti elektromagnetinė banga, joje susidarys EVJ. Tai čia žaibas šalia kala.
Vietoj esamos linijoje 230V, pvz gausime 1000V. Tai tada atsidarys virsitampiu ribotuvas ir ta visa srovė pradės tekėti į žemę. Bet kitas klausimas:
1.
kas nutiks su apšvietimo linijos automatiniu išjungeju B10? Ar jis neisijungs bei neblokuos kelio tai srovei nutekėti į žemę per viršitampiu ribotuva? Juk srovės manau didelės eis, dėl to automatas kaip įprastai turėtų išsijungti.
2. Statant viršitampiu ribotuva tiesiai ant įvado, viršitampio atveju jis uztrumpins KAS skyde įvadini automatą, taip apsaugodamas KAS skyde kitas nueinancias linijas?
3. Statant viršitampiu ribotuva po automatu, automato neismus taip uždarydamas susidariusiai srovei kelią į žemę?( Didelė srovė teka laidais>automatų>virsitampiu>žemė. Jei 32A automatas stovi taigi ji išmušti turėtų) |
|
|
|
|
|
|
Viršitampiu ribotuvo pajungimas |
Parašytas: 2020 11 27, 14:36 |
|
|
|
Jageris rašo: |
Jei namo vidaus apšvietimo liniją kirs kintanti elektromagnetinė banga, joje susidarys EVJ. Tai čia žaibas šalia kala.
Vietoj esamos linijoje 230V, pvz gausime 1000V. Tai tada atsidarys virsitampiu ribotuvas ir ta visa srovė pradės tekėti į žemę. Bet kitas klausimas:
1.
kas nutiks su apšvietimo linijos automatiniu išjungeju B10? Ar jis neisijungs bei neblokuos kelio tai srovei nutekėti į žemę per viršitampiu ribotuva? Juk srovės manau didelės eis, dėl to automatas kaip įprastai turėtų išsijungti.
2. Statant viršitampiu ribotuva tiesiai ant įvado, viršitampio atveju jis uztrumpins KAS skyde įvadini automatą, taip apsaugodamas KAS skyde kitas nueinancias linijas?
3. Statant viršitampiu ribotuva po automatu, automato neismus taip uždarydamas susidariusiai srovei kelią į žemę?( Didelė srovė teka laidais>automatų>virsitampiu>žemė. Jei 32A automatas stovi taigi ji išmušti turėtų) |
Bendri asmeniniai pamąstymai ...
Žaibo sukelto viršįtampio trukmės yra mikrosekundžių, "automato" solenoido suveikimo trukmė milisekundės. Analogiškai ir trumpo jungimosi srovės, viršija automato kA .. čia turėtų būti nemaža rizika, kad nespės "automato" išmušti, o kontaktai sukeps, jei iškrovos trukmė bus ilgesnė.
Didesnės galios elektros skyduose, viršįtampių ribotuvai jungiami per tirpiuosius saugiklius.
Žaibo indukcija gal nėra juntama privataus vieno ar dviejų aukštų namui, čia gal daugiaaukščių bendroje instaliacijoje arba kokių gamyklų pastatuose, kur laidininkai ilgi .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
|
|